Kao kritična oprema za napajanje, konstrukcijski kvalitet zaštitnih skupova generalnog generatora direktno utječe na operativnu pouzdanost i sigurnost. Tokom izgradnje, standardizirani postupci moraju se strogo pridržavati kako bi se osigurala stabilna performanse u oštrim okruženjima.


Zahtevi za izgradnju temelja

Instalacijski instalacija generatora mora biti izgrađen od livenog betona sa ocenom čvrstoće ne manjim od C25, a tolerancija flomata mora biti kontrolirana unutar ± 3 mm / m². Pozicija ugradnje Odstupanje ugrađenih komponenti ne smije prelaziti ± 5 mm vrijednosti dizajna, a morati su prigušivači vibracija. Prijenos vibracija treba biti manja od 0,2. Sistem uzemljenja koristi dvostruku priključku pocinčanog ravnog čelika i mreža za armaturu za osnivanje, sa otporom za uzemljenje strogo ograničen na ne više od 4ω.


Standardi zaštitne strukture

Zaštitno kućište mora ispunjavati IP54 ili višu razinu zaštite, čeličnom pločom debljine veće ili jednake 2 mm. Zglobovi se moraju kontinuirano zavariti, s visinom zavarivanja ne manje od debljine matičnog materijala. Ventilacijski louvres moraju biti opremljeni zaslonom insekata od nehrđajućeg čelika (otvor blende manje ili jednake 2 mm). Vatreni prigušivači moraju biti instalirani u usisni i izduvnim kanalima, sa temperaturnim otpornošću od 280 stepeni 30 minuta. Kablovski otvori i prodajni otvori trebaju biti povezani eksplozijom - Dokazivi fleksibilan vod, sa kompresijom brtvenog gumenog prstena kontroliranog u rasponu od 30% -50%.

 

Specifikacije električne instalacije

Usmjeravanje kabla od generatora postavljenog na distributivni ormar trebao bi biti u skladu s IEC 60502, sa minimalnom fazom - do - faze i podzemne udaljenosti od 300 mm. Prekrivačko područje kontrolnih krugova trebalo bi biti veće od ili jednako 1,5 mm ili 1,5 mm², a kablovi za napajanje trebaju koristiti bakar - CORE Cross - povezane polietilenske izolacije (tip YJV). 20% marža treba biti rezervisana za trenutnu nosivost. Svi terminali ožičenja moraju biti Tin - prekriveni, a vrijednosti zakretnog momenta moraju biti u skladu s tehničkim priručnikom proizvođača opreme.

 

Nakon instalacije, 72 - sat punog - testiranje tereta, treba provesti, nadgledanje ključnih parametara poput vibracije (manje ili jednake 4,5 mm / s) i porast temperature (manje ili jednako 65k). Treba uspostaviti kompletan sustav dokumentacije koji sadrži instalacijske zapise i ispitne podatke za ispitivanje kako bi se omogućila pouzdana osnova za naknadno održavanje. Stroga primjena standarda od suštinskog je značaja za dugoročni i stabilni rad zaštitnih skupova generatora.